    土木在線論壇 \ 建筑結構 \ 混凝土結構 \ 框架剪力墻機構求解

    框架剪力墻機構求解

    發布于:2021-07-30 18:53:45 來自:建筑結構/混凝土結構 4 56 [復制轉發]

    求教,活荷載為2.5KN/平方米的 上人屋面 要放置一個底部面積為3.14平方的 圓形5噸水箱,請問荷載能穩住不?

    • 0人已收藏

    • 0人已打賞

    • 人已點贊

    分享至:

    全部回復(4)

    只看樓主 我要回復
    • 左師
      左師 LV4 沙發

      不行的,設備荷載要與結構溝通

      昨天 來自 PC 回復 舉報
      贊同1
    • 若水wl
      若水wl LV1 板凳

      不用看,肯定不行

      2天前 來自 PC 回復 舉報
      贊同1
    • zq-cyt
      zq-cyt LV12 地板

      通過新增的結構,將荷載傳遞到四周的結構柱,在經過適當的結構驗算即可。

      10小時前 來自 PC 回復 舉報
      贊同0
    • lzh771109
      lzh771109 LV4 4樓

      你起碼要有原結構圖吧,否則沒法答

      2天前 來自 PC 回復 舉報
      贊同0

    請先 登錄,再參與討論!

    相關推薦
    這個家伙什么也沒有留下。。。

    混凝土結構

    返回版塊

    138.96 萬條內容 · 1288 人訂閱

    猜你喜歡

    閱讀下一篇

    建筑材料對混凝土裂縫的影響

    建筑材料對混凝土裂縫的影響 調查研究發現,在建筑混凝土結構工程中,經常會出現混凝土裂縫現象,如果裂縫寬度在0.05mm以內,那么不會危及到建筑工程。如果裂縫寬度較大,則會影響到建筑工程的整體安全,需要及時采取針對性的處理措施。而混凝土早期裂縫的出現,很大一個原因是建筑材料性能,因此,需要充分研究建筑材料性能對混凝土早期裂縫的影響,以便有效預防和控制混凝土早期裂縫的出現。 1混凝土早期裂縫容易出現的部位

    請選擇刪除原因

    回帖成功

    經驗值 +10