    土木在線論壇 \ 建筑結構 \ 建筑加固 \ 中央空調打孔把下端主筋打斷了,求各位大神看看需要加固嗎?。。?!

    中央空調打孔把下端主筋打斷了,求各位大神看看需要加固嗎?。。?!

    發布于:2021-07-29 22:51:34 來自:建筑結構/建筑加固 7 220 [復制轉發]

    微信圖片_20210729221725.png微信圖片_20210729221627.jpg如圖,此梁下反25公分,長1米8,是什么梁,打成這個樣子影響嚴重么,打斷了上下兩排共4根18mm鋼筋,求告知需不需要處理,17樓到頂,我是8樓

    • 0人已收藏

    • 0人已打賞

    • 人已點贊

    分享至:

    全部回復(7)

    只看樓主 我要回復
    • limaomao_houjue
      limaomao_houjue LV2 沙發

      這應該是剪力墻結構中的連梁,在結構中對剪力墻起聯系、支撐、力的傳遞作用,在抗震作用中連梁受力是很大的,分板只是次要的。必須加固

      6天前 來自 PC 回復 舉報
      贊同0
    • 007008ghnb
      007008ghnb LV6 板凳

      沒有見到結構圖,從平面圖上分析應是一根聯系梁,對本層結構問題不太大;但考慮到上層及整體結構的安全,最好采用包鋼加固。畢竟里面有4根18的鋼筋,是剪力墻的一部分。

      13天前 來自 PC 回復 舉報
      贊同0
    • lzh771109
      lzh771109 LV4 地板

      圖片看不懂是什么情況

      16天前 來自 PC 回復 舉報
      贊同0
    • zhou3165a
      zhou3165a LV6 4樓

      問題不大

      17天前 來自 PC 回復 舉報
      贊同0
    • weisoul
      weisoul LV6 5樓

      敲掉混凝土,斷掉的鋼筋焊接后再用高標高澆筑混凝土。